Można by wymienić następujące środki, które powinny wystąpić w takich obiektach:
1. Gaśnice proszkowe (w pomieszczeniach archiwum można stosować tylko gaśnice proszkowe), śniegowe (urządzenia elektryczne),
na każde 100m2 strefy pożarowej 2kg lub 3dm3 środka gaśniczego.
2. Sygnalizacja alarmu pożarowego
(czujki - dymowe, temperaturowe) sygnał powinien być przekazywany do jednostek psp
3. Stałe systemy gaśnicze
-środek gaśniczy proszek
-środek gaśniczy gaz (serwerownie, np.HFC-227ea - w pełni obojętny dla środowiska i bezpieczny dla elektroniki, węglowodorowy gaz halogenopodobny)
Urządzenia gaśnicze montowane w pomieszczeniach z delikatnym sprzętem
elektronicznym, muszą być specjalnie przygotowane do gaszenia pożarów
w tego typu środowisku. Aby uniknąć strat po pożarowych spowodowanych samym
gaszeniem, w stosuje się w nich takie substancje, które nie niszczą sprzętu
elektronicznego. Najczęściej są to tzw. gazy obojętne, takie jak dwutlenek
węgla, azot, argonit czy halogenopodobne węglowodory.
4.Sieć hydrantowa wewnętrzna.
5.Worki ewakuacyjne (do ewakuacji akt).
6.Koce gaśnicze (głównie do gaszenia palącego się ubrania).
Dodatkowo jeszcze warto się zająć systemem oddymiania (klatki schodowe i drogi
ewakuacyjne). Dodatkowo odpowiednio dobrane drzwi przeciw pożarowe itd.